产品中心

当前位置:首页 >产品中心 >>  串口/防雷 >>  防雷 >>  捷瑞防雷器 >
    防雷插座(机架式6口)
    发布时间:2020-12-08 15:37:59| 浏览次数:
     
     

    一、产品用途 雷科星机架式防雷插座主要适用于低压交流电源(220V)系统电子电器设备的防雷(过压)保护,如交换机等。

    二、产品特点
    机架式防雷插座适用于设备端末级电源过电压保护;
    机架式防雷插座残压低,通流容量大;
    共模、差模全方位保护;
    节能、环保,可适用于16种不同的插头。

    三、技术参数

    名称

    型号

    规格

    标称通流容量In(kA,8/20
    μs)

    最大通流容量Imax(kA,8/20
    μs)

    保护水平(kV)

    额定
    功率(kW)

    响应
    时间(ns)

    额定工作电压(VAC)

    持续工作电压(VAC)

    漏电流0.75U 1mA(μA)

     外形尺寸(mm)

    防雷插座

    LKX-E220/10

    机架式6口

    5

    10

    0.7

    3.5

    <25

    220

    385

    ≤20

    489*66*45


    四、安装注意事项

    1.机架式防雷插座按下电源开关按钮后,接地指示灯亮(黄色),表示已可靠接地;工作指示灯亮(绿色),表示防雷组件正常工作;电源指示灯亮(红色),表示电源正常接通。
    2.负载功率不能超过防雷插座的额定功率。
    3.机架式防雷插座的接地端子与插头地线E端已连通。
    4.与机架式防雷插座相连的插座地线端接地符合要求时,将机架式防雷插座的插头直接插入即可;否则,必须将机架式防雷插座的接地端子与地网连接后才能使用。为了达到更好的防雷效果,建议将机架式防雷插座的接地端子与地网可靠连接。
    5.机架式防雷插座在使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态是否正常。