产品中心

当前位置:首页 >产品中心 >>  串口/防雷 >>  防雷 >>  捷瑞防雷器 >
    串联端子低压防雷器(导轨式)
    发布时间:2020-12-08 15:36:25| 浏览次数:
     
     

    一、产品用途
        雷科星串联端子低压防雷器(导轨式)主要适用于低压交流、直流用电设备的防雷保护,包括监控、通信、电力、铁路、医疗、工厂自动化控制系统等。

    二、产品特点
    通流容量大,残压低;
    实现共模、差模全方位保护;
    核心元件采用国际知名品牌,性能优越,使用寿命长;
    内置两级过流、过热保护技术,彻底避免火灾;
    节能、环保,安装简单、方便,无须特殊维护;
    ns级响应速度;
    采用特殊冲击熔片,可靠性高。

    三、技术参数

    名称

    型号

    规格

    接口类型

    标称通流容量In(kA,8/20
    μs)

    最大通流容量Imax(kA,8/20
    μs)

    工作
    电压(V AC/DC)

    限制
    电压
    (V)

    额定
    功率(kW)

    响应
    时间(nS)

    漏电流0.75U 1mA  (μA)

    外形尺寸(mm)

    串联端子低压防雷器

    LKX-AC/DC-2P

    导轨式12V

    2P

    10

    20

    12

    30

    0.4

    <1

    ≤20

    90×18×63

    1.安装串联端子低压防雷器前必须切断电源,严禁带电操作。
    2.确定被保护设备电源类型和工作电压,选择相匹配的防雷器。
    3.安装串联端子低压防雷器时请根据安装示意图所示连接,其中L+为火线或正极线,N-为零线或负极线,PE为地线,切勿错接。
    4.连接线应采用不小于2.5mm2多股铜线,且要求短、粗、直。
    5.串联端子低压防雷器在使用期间,应定期检测,如果出现故障,应及时维修或更换,以确保设备安全