一、产品用途 雷科星串联端子低压防雷器(导轨式)主要适用于低压交流、直流用电设备的防雷保护,包括监控、通信、电力、铁路、医疗、工厂自动化控制系统等。二、产品特点通流容量大,残压低;实现共模、差模全方位保护;核心元件采用国际知名品牌,性能优越,使用寿命长;内置两级过流、过热保护技术,彻底避免火灾;节能、环保,安装简单、方便,无须特殊维护;ns级响应速度;采用特殊冲击熔片,可靠性高。三、技术参数名称型号规格接口类型标称通流容量In(kA,8/20μs)最大通流容量Imax(kA,8/20μs)工作电压(V AC/DC)限制电压(V)额定功率(kW)响应时间(nS)漏电流0.75U 1mA (μA)外形尺寸(mm)串联端子低压防雷器LKX-AC/DC-2P导轨式12V2P102012300.4<1≤2090×18×63LKX-AC/DC-2P导轨式24V2P10202460LKX-AC/DC-2P导轨式48V2P10204890LKX-AC/DC-2P导轨式220V2P1020220350LKX-AC/DC-2P导轨式8口12V2P10201230LKX-AC/DC-2P导轨式8口24V2P10202460LKX-AC/DC-2P导轨式8口48V2P10204890LKX-AC/DC-2P导轨式8口220V2P1020220350四、安装注意事项1.安装串联端子低压防雷器前必须切断电源,严禁带电操作。2.确定被保护设备电源类型和工作电压,选择相匹配的防雷器。3.安装串联端子低压防雷器时请根据安装示意图所示连接,其中L+为火线或正极线,N-为零线或负极线,PE为地线,切勿错接。4.连接线应采用不小于2.5mm2多股铜线,且要求短、粗、直。5.串联端子低压防雷器在使用期间,应定期检测,如果出现故障,应及时维修或更换,以确保设备安全
名称
型号
规格
接口类型
标称通流容量In(kA,8/20μs)
最大通流容量Imax(kA,8/20μs)
工作电压(V AC/DC)
限制电压(V)
额定功率(kW)
响应时间(nS)
漏电流0.75U 1mA (μA)
外形尺寸(mm)
串联端子低压防雷器
LKX-AC/DC-2P
导轨式12V
2P
10
20
12
30
0.4
<1
≤20
90×18×63
导轨式24V
24
60
导轨式48V
48
90
导轨式220V
220
350
导轨式8口12V
导轨式8口24V
导轨式8口48V
导轨式8口220V