    山特城堡( Castle )系列机架式( Rack ) UPS ,是纯在线式( on line ) UPS ,容量包括 1KVA 至 6KVA 。与在线互动式或后备式 UPS 相比,在线式 UPS 能够为负载提供最佳的电源环境,无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除,乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑,Rack UPS 是最佳的 UPS 结构。因此,此系列特别针对关键设备,如通 讯系统和计算机网络系统,是对电力环境要求苛刻的设备提供更加灵活、可靠的电源保护。

    正弦波输出

      无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备供最佳的电源保障。

    · 零转换时间

      当市电停电或复电时, UPS 在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的,有效保证了负载运行的可靠性。

    · 输入零火线侦测功能  

        山特 Rack UPS 1K~3K ( S )具备零火线反接侦测功能。,避免 UPS 市电输入零火线反接。

    · 旁路输出人性化  

        为了避免山特用户让 UPS 工作于 BYPASS MODE 不开机使用,造成市电中断, UPS 与设备均异常关机。山特 Rack UPS 1K~3K ( S )输入正常市电,默认无旁路输出。必须开机,才会有正常逆变输出。但可以通过山特网站上的 WinPower2000 软件来更改配置为 “ 上市电有旁路输出 ” 。

    · TVSS 功能  

           即 TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS 突波电压保护功能。在 Rack UPS 上被用于 FAX 、 TELEPHONE 、 MODEM 、网络等转换保护功能。

    · 输入功因修正

    Rack UPS 具备输入功因修正功能,在满载情况下,输入功因可以达到 0.95 以上,使用户的电网环境不会受到污染。

    · 直流启动

      在市电停电状态下,若需要使用 Rack UPS 启动计算机或其它负载设备, Rack UPS 可以直接以电池进行直流开机,使 Rack UPS 的使用更加方便、可靠。

    · 旁路保护

      旁路供电功能使 Rack UPS 的应急处理能力大大加强,同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时,如电压不能过高, Rack UPS 提供旁路供电电压过高保护,使用户的负载设备免于高压危险。

    · 自动启动功能

      当市电异常,进入电池模式供电直到截止, Rack UPS 将关机,当市电恢复正常时, Rack UPS 又会自动启动开机,恢复正常供电,无需用户逐一开机。

    · 长效型供电设计

    Rack UPS 全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组,可以使用户放电使用时间可达 8 小时左右,以满足不同电网环境的要求。

    · 长效机强大充电能力

    Rack UPS 长效机除了放电时间延长,电池回充能力也很强,可以提供约 4 ~ 9A 的初始充电电流。

    · 自我检查功能

    Rack UPS 可以进行模拟断电的情况,进入电池模式供电,此功能既可通过面板上的自检按键随时执行,也可以配合山特监控软件,按定期或不定期方式进行。

    · 强力抗干扰

      针对电磁干扰与射频干扰, Rack UPS 依循国际标准 EN50091 - 2 和 IEC61000-4 系列标准 设计,有效提高了 UPS 使用的安全性与可靠性。

    · 可搭配发电机使用

      宽广的输入电压与频率范围,使 Rack UPS 可以与主要品牌发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去除了发电机所产生的不良的电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

    · 可接感性负载

    Rack UPS 可接感性负载( pf=0.8 )。客户如有其他特殊需求,可直接接洽山特公司。

    · 配备 Intelligent Slot 智能插槽

    Rack UPS 配备一个 Intelligent Slot 智能插槽,用户可以选购山特 AS400 卡, 以提供 IBM AS400 标准通讯信号, 用户利用 AS400 界面来作 Remote Display ,包含声音报警及灯光显示 。 或 选购山特 WebPower 智能监控卡,通过 Internet 国际互联网进行全球化管理,或者通过 SNMP 网管,实现集中监控及远程监控等功能。

    · 配置标准电池包

    Rack UPS 配置了主机相同尺寸的标准电池包(供客户选择)。除要求 C2KR 、 C3KR 、 C6KR 标机配置一组标准电池包外,还要求 C1KRS 、 C6KRS 长效机配置 2 组以上标准电池包,及 C2KRS 、 C3KRS 长效机配置 3 组以上标准电池包。标准电池包内电池均采用高品质的原厂松下蓄电池,以良好的电池质量,保证 UPS 使用安全性与可靠性。


    型  号

    C1KR

    C1KRS

    C2KR

    C2KRS

    C3KR

    C3KRS

    C6KR

    C6KRS

    额定容量

    1kVA

    2kVA

    3kVA

    6kVA

      输

    电压

    (115~300)VAC

    (176~276)VAC

    频率

    46~54Hz( 默认 ) ,通过软件可调为 (40~60)Hz

    (46.5~55)Hz

    功因

    >0.97

    >0.97

    外接电池标称电压

    ----

    36VDC

    96VDC

    240VDC

    电池形式

                            Panasonic 铅酸密封 , 免维护

    电池数量

    3PCS

    ----

    8PCS

    ----

    8PCS

    ----

    20PCS

    ----

      输

      出

    电压

    220(1±2 % )VAC

    220(1±3 % )VAC

    频率

    与输入同步〔市电模式〕

    50(1 ± 0.2%)Hz ( 电池模式 )

    50(1±0.5%)Hz ( 电池模式 )

    超载能力

    110 %- 150 %维持 30 秒钟后输出转为旁路, 150% 以上维持 300ms

    105 %~ 130 % 10min,130% 以上 1min

    输出波形

    正弦波

    插座形式 × 数量

    国标插座 ×2

    IEC 插座 ×2, 接线端子台 ×1

    转换时间

    零中断

    指示灯 (LED)

    负载指示灯、电池供电指示灯、 UPS 运行状况指示等

    警报声音

    电池放电

    当输入电压断电时每 4 秒一叫;当电池将用尽时每秒一叫

    UPS 异常

    长鸣

    自动重启

    电池 SHUTDOWN 后,市电恢复正常时,可以自动重启

    通讯界面

    RS-232 

    市电异常、断电、电池容量、遥控 UPS 开关机、 UPS 状态指示等智能监控功能

    选购件

    WebPower 卡、 AS400 卡

    操作环境

    温度

    0 ℃ ~ 40 ℃

    湿度

    20 %~ 90 %

      主机外观尺寸( W×D×H )

    482.6mm x 450mm x 88mm

    482.6mmx600mmx130mm

    电池包外观尺寸( W×D×H )

    482.6mm x 450 mmx 88mm

    482.6mmx600mmx130mm

    主机重量 ( 净重 )

      16.3 kg

    9.1kg

    10.3kg

    11.5kg

     11.2kg

      12.3kg

    18.3kg